继电器切换对电源冲击,如何改善

在继电器切换,12V电源波形有尖峰,如何滤除?

 

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2013-05-09 08:38

有没有带负载?

0
回复
2013-05-09 10:27
可以在靠近继电器线圈的地方并一个电容.但一般也不能完全滤除
0
回复
rombo307
LV.4
4
2013-05-09 21:47
@sometimes
可以在靠近继电器线圈的地方并一个电容.但一般也不能完全滤除

试过了效果不明显,尖峰是不是在继电器切换时,电源被继电器拉高或拉低冲击影响的?

0
回复
rombo307
LV.4
5
2013-05-09 21:47
@随风飘雪
有没有带负载?
空载情况下的
0
回复
2013-05-10 08:25
@rombo307
空载情况下的

12V串接二极管再接个大电解滤波,继电器的电压接到这个电解的+极,这样会解决你的问题。

0
回复
2013-05-10 08:33
@rombo307
试过了效果不明显,尖峰是不是在继电器切换时,电源被继电器拉高或拉低冲击影响的?

12V  没稳压?没的话当然有影响。。

继电器线圈上并续流二极管吧。

0
回复
rombo307
LV.4
8
2013-05-10 09:13
@贺赫无名
12V  没稳压?没的话当然有影响。。继电器线圈上并续流二极管吧。

稳压了,加大滤波电容。

0
回复
lj53
LV.5
9
2013-05-10 09:27
@rombo307
稳压了,加大滤波电容。
有并二极管吗 ?
0
回复
rombo307
LV.4
10
2013-05-12 22:00
@lj53
有并二极管吗?

加了4148

0
回复