小弟在做认证时安规短路,保险丝老是炸飞,大侠们给给意见
小弟在做认证时安规短路,保险丝老是炸飞,大侠们给给意见
求助:小弟在做认证时安规短路不过,短路的是桥堆输出正负端,保险丝炸飞了。之前用的是玻璃慢断保险丝,后来换成陶瓷的慢断和玻璃快断的都不行。电源是5V/2A的,保险丝1A的和2A的都实验了。各位大哥多指导,小弟急呀!版主帮帮忙!
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
btclass
LV.7
2
2013-04-27 09:26
包热缩管撒。
或者换哪种塑壳封装,防爆那种。
0
回复
提示
zhenxiang
LV.10
3
2013-04-27 09:31
@btclass
包热缩管撒。或者换哪种塑壳封装,防爆那种。
换防爆保险吧
0
回复
提示
xiaofen405226913
LV.3
4
2013-04-27 10:11
@zhenxiang
换防爆保险吧
陶瓷的不是防爆的保险丝吗?
0
回复
提示
pizhaojun
LV.1
5
2013-04-27 10:18
把保险丝用热缩套管包住就可以了
0
回复
提示
老钟电源IC
LV.11
6
2013-04-27 10:58
玻璃慢断保险丝250V/1A也有防爆的,
会给普通的玻璃慢断保险丝包热缩管
或者换哪种塑壳封装,
0
回复
提示
xiaofen405226913
LV.3
7
2013-04-27 11:53
@pizhaojun
把保险丝用热缩套管包住就可以了
做认证的时候,包了套管也要剪开看的
0
回复
提示
zhenxiang
LV.10
8
2013-04-27 12:01
@老钟电源IC
玻璃慢断保险丝250V/1A也有防爆的,会给普通的玻璃慢断保险丝包热缩管或者换哪种塑壳封装,
在保险丝到短路的整流桥这段线路上没有电感性的元件串联吗
0
回复
提示
xiaofen405226913
LV.3
9
2013-04-27 19:02
@zhenxiang
在保险丝到短路的整流桥这段线路上没有电感性的元件串联吗
没有哇
0