您好, 登录| 注册  
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
  • 收藏

艾默生R48-2900U 维修遇到难题了 求大侠帮忙
阅读: 11600 |  回复: 12 楼层直达

2013/04/24 16:28:37
1
byjstyle
电源币:0 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:20
LV3
排长

      图片不清楚  故障现象为通电后电源正常工作,12  V继电器正常吸合,但一会后继电器的12V时有时无,电源一开一关的,风扇也转停 的  原来故障为DC-DC 部分坏,辅助电源部分坏  故障二 一台辅助电源坏,更坏后 电源不启动,但是辅助电源是工作了的APFC  L4981AD 的电源部分均上电,就是电源灯不亮,12V继电器不工作 无输出

 

 

望大家探讨探讨

LV3
排长

第二台可以更换小控制板试试

查看全部内容

2013/04/25 09:40:09
2
byjstyle
电源币:0 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:20
LV3
排长
  没人解答啊
2013/04/25 11:03:59
3
zouxuefeng
电源币:0 | 积分:0 主题帖:5 | 回复帖:41
LV4
连长

爱莫能助哈,帮顶一下了

2013/04/26 12:32:21
6
byjstyle
电源币:0 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:20
LV3
排长
  谢谢顶帖子
2013/04/25 17:03:02
4
ymyangyong[版主]
电源币:2000 | 积分:470 主题帖:5 | 回复帖:6337
LV12
元帅
先要保证辅助电源供电稳定再说吧,第1个图右上角是什么烧黑了?
2013/04/26 12:32:08
5
byjstyle
电源币:0 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:20
LV3
排长
 是的 辅助电源应该是没问题的 这款电源有输入高低压保护 应该是误保护了,烧黑那里是原来的5W 75欧姆 水泥电阻干掉了
2013/04/26 16:39:00
7
ymyangyong[版主]
电源币:2000 | 积分:470 主题帖:5 | 回复帖:6337
LV12
元帅
是不是跟延时启动继电器触点并联的限流电阻?这个最好先修复。辅助电源正常的话再分级检查PFC、全桥以及保护、控制部分。
2013/05/17 10:18:05
10
byjstyle
电源币:0 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:20
LV3
排长
  一解决 就是保护电路的误动作!谢谢大师
2013/04/26 21:30:13
8
lei582311
电源币:62 | 积分:0 主题帖:1 | 回复帖:7
LV2
班长

第一台的DC部分4个MOS管20n60C3坏了吗,如果坏了,更换时需要测驱动

2013/04/26 21:31:51
9
lei582311
电源币:62 | 积分:0 主题帖:1 | 回复帖:7
LV2
班长
第二台可以更换小控制板试试
该帖为最佳回复什么是论坛积分
2013/05/17 10:18:24
11
byjstyle
电源币:0 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:20
LV3
排长
  已修复  呵呵果然控制板有点小问题 谢谢
2015/12/14 16:37:25
12
kelingdianzi
电源币:1024 | 积分:1 主题帖:43 | 回复帖:60
LV5
营长
我的故障现象是过压保护,大板正常,故障在小板上,不知是哪儿的问题
2020/04/21 12:04:04
13
蚊子不吸血i
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:1
LV1
士兵
艾默生 R48-2900U 维修经验总结。1. 不上电问题:机器先串联灯泡进行加电测试,如灯泡无反应则为开路故障俗称不上电,一般为机 器内部故障造成短路后烧断了保险,这种情况需开壳检查保险,功率管等器件有无烧毁, 第二情况为过载或 dcdc 部分功率管 pfc 功率管损害,导致机器保护机制烧断输入部分 的两个 75 欧姆 5w 水泥电阻,检查完损坏器件因更换完毕后在重新串灯泡进行上电测 试。 2. 上电 PFC 起不来:机器排除了不上电问题后就是进入排除 pfc 问题当中,机器串灯泡进行测试若机器 正常可以看到灯泡有规律间隔几秒就有很亮然后熄灭重复这个过程同时机器里面风扇 和继电器伴随灯泡一样动作,这个过程中 pfc 储能大电容电压动作为 250v 左右然后有 一个升高的过程到 290v 左右再高的时候由于串了灯泡电流一变大机器分的电压变小造 成机器输入欠压保护所以有这种现象出现,若机器已经是这种现象说明 pfc 电路基本正 常。若无次动作说明 pfc 电路出现故障,此机器 pfc 电路主控 ic U401 为 l4981ad 芯 片,首先大致判断 l4981 芯片是否被烧毁,用万用表二极管挡位去检查芯片 gnd 到 电源脚 vcc 的数字,若低于 0.2 则为芯片损坏,同时检查 pwm 输出脚对 vcc 和 gnd 数字过低也为芯片损坏,其他脚有时也必要都打以下对 gnd 的数值,2900u 的 pwm 芯片上面有一片运放和 l4981ad 共同工作检查时不能漏掉。pfc ic 及其外围原件是检查 pfc 故障都必要的,特别是 pfc 功率推动管两个型号为 pb4350 和 pb5350,pfc 功率管 50b60gp,以及功率管附件的 r311 r305 两个 5r1 贴片电阻,r303 r304 两个 10r0 贴片电阻,一般功率管坏不可能只是一个器件 的问题这些辅助电路都要一样全部检查才能排除故障。若 pfc ic 功率管等上面的都检查过了没有问题 pfc 还是起不来应该就要重点检 查 l4981ad 芯片供电是否正常,如果无电压或者电压很低不正常则为底板辅助电源 故障,此机器辅助电源 ic 为 u201 为 ucc28c43 芯片代换型号有 ucc18c43 和 ucc38c43 等功能是一样的,辅助电源正常的话 u201 的 5 脚和 7 脚应该有 15v 输  出电压,5 脚和 8 脚有 5v 的电压,电压不正常因先检查 u201 周围电路器件是否正 常,容易损坏的有 r227 电阻 20r0 阻值 r307 电阻 150r 阻值,检查完了不能工作 因检查输出辅助电压的电容上下是否短路,短路后因取下 u201 再测量,如还是短 路说明底板上其他 ic 还有损坏逐步排除,如取下后不短路说明 u201 已经损坏因更 换 ic。3. 上电指示灯异常:指示灯异常情况下先用好的小板测试,如果还是异常说明是底板的故障,重点检查 底板,更换小板正常说明是小板坏,检查小板芯片是否有短路,以及小板的辅助电源是 否有故障,同时要检查链接的排针是否有损坏弄脏。4.无输出:此机器无输出故障多出在 400v 到 48v 转换 dcdc 电路上,2900u 的拓扑为 4 个 20n60c3 igbt 管组成的全桥电路,这 4 个功率管的推动 ic 为 ixdn604sia 芯片,这部 分出故障后因先取下 4 只功率管,检查功率管附近的所有电阻电容二极管等器件,保证 辅助电路的器件都是好的,功率管坏后下图出现的器件都要重点检查包括推动贴片电阻 1r1 10r0 二极管等,   更换完后先不上功率管,开机用示波器检查 4 个功率管 13 脚波形,正常情况下波 形为类似方波 vpp 为 10v 左右的波形,若波形有尖峰明显的情况重点检查吸收电容 c304 c314 c303 c313 是否失效,若失效则全部更换。若周围电路器件检查正常后无输 出波形则更换 ixdn604sia 芯片。5 . 带不起负载:这种情况排除过小板问题后一般也同样是 400v 到 48v dcdc 电路故障,同样检查 4 个功率管附件的器件以及 ixdn604sia。6.不均流及通讯不上:不均流和通讯不上一般都属于机器不能和机柜进行通讯造成的故障,重点检查小板 和底板的链接排针以及小版底板 io 线路是不是断线腐蚀,排除线路故障后检查放在小 板运放上面,检查运放各个阻值用一个好的小板对比测试,一定程度上是可以找到问题 的,还有问题的话,就应该是 cpu 内部固件程序出现问题,这种换 cpu 可以解决
客服热线
服务时间:周一至周五9:00-18:00
微信关注
免费技术研讨会
获取一手干货分享

互联网违法不良信息举报

Reporting Internet Illegal and Bad Information
editor@netbroad.com
400-003-2006