变压器材质问题

变压器材质有PC30,PC40,怎么没听说过R2K的?R2K是材质?有没有PC40好?知道的朋友请帮忙解答一下,谢谢!
全部回复(20)
正序查看
倒序查看
jiaoao
LV.9
2
2007-02-02 16:46
呵呵 R2K  只的是磁导率是2000  不同的厂家命名方式不一样材质也是
你说的PC30 PC40 是日本TDK的材质
0
回复
kwsboss
LV.6
3
2007-02-02 17:18
@jiaoao
呵呵R2K  只的是磁导率是2000  不同的厂家命名方式不一样材质也是你说的PC30PC40是日本TDK的材质
R2K,PC30,PC40哪个好呢?
0
回复
mengxin
LV.2
4
2007-02-03 23:53
@kwsboss
R2K,PC30,PC40哪个好呢?
看你作啥用啦.
0
回复
2007-02-05 13:14
@mengxin
看你作啥用啦.
哈哈 回答得很好
0
回复
kwsboss
LV.6
6
2007-02-05 14:23
@荷塘月色
哈哈回答得很好
我想要B值大一点的,其中三个到底哪个好呢?
0
回复
kwsboss
LV.6
7
2007-02-05 14:26
@kwsboss
我想要B值大一点的,其中三个到底哪个好呢?
请帮忙解答一下上面的三种材质各有什么特点?
0
回复
step20xx
LV.2
8
2007-02-05 16:48
@kwsboss
我想要B值大一点的,其中三个到底哪个好呢?
R2k Bs最大
0
回复
step20xx
LV.2
9
2007-02-05 16:54
@step20xx
R2kBs最大
不过建议你用PC40的,损耗低.
0
回复
kwsboss
LV.6
10
2007-02-06 09:58
@step20xx
不过建议你用PC40的,损耗低.
按价格在说的话,哪一个更贵呢?
0
回复
step20xx
LV.2
11
2007-02-06 10:26
@kwsboss
按价格在说的话,哪一个更贵呢?
PC40贵
0
回复
riyenico
LV.1
12
2007-02-06 12:33
现在变压器的主主体部分有很多的厂家用铝的饶组来代替,这样可以吗,相关部门允许吗
0
回复
littlebird
LV.7
13
2007-02-06 12:44
@riyenico
现在变压器的主主体部分有很多的厂家用铝的饶组来代替,这样可以吗,相关部门允许吗
导电性能不如铜线.
0
回复
ligcx
LV.3
14
2007-02-06 22:19
@littlebird
导电性能不如铜线.
**此帖已被管理员删除**
0
回复
mengxin
LV.2
15
2007-02-16 21:30
@ligcx
**此帖已被管理员删除**
回答很职业、谢谢啦.
再请问、用铝线和铜线相比、导线部分的重量一般要增加多少百分点?
0
回复
spdif
LV.3
16
2007-02-16 22:35
R2K有R2KB,R2KB1,R2KB2等几种,R2KB1用的比较多,性能远远超过PC40,当然价格也比PC40略贵,别信楼下那些汉奸的话,他们跟本没用过R2KB1的材料!我用过R2KB1和PC40,R2KB1绝对是国货极品(假货和小作坊的除外),只是价格太高了,价格是TDK的PC40的三倍!
0
回复
gang1379
LV.6
17
2007-02-17 12:59
@mengxin
回答很职业、谢谢啦.再请问、用铝线和铜线相比、导线部分的重量一般要增加多少百分点?
是减少,
0
回复
gang1379
LV.6
18
2007-02-17 13:02
@kwsboss
R2K,PC30,PC40哪个好呢?
以下为参考,具体的也记不到了,好久没用了,可以查一下相关资料.
PC40导磁率为R2.3K,PC30导磁率为R2.5K,
0
回复
ligcx
LV.3
19
2007-02-21 13:18
@mengxin
回答很职业、谢谢啦.再请问、用铝线和铜线相比、导线部分的重量一般要增加多少百分点?
**此帖已被管理员删除**
0
回复
2007-02-21 19:39
@ligcx
**此帖已被管理员删除**
但铝线的散热性能比铜线的差
变压器更加需要考虑散热
0
回复
gang1379
LV.6
21
2007-02-23 21:00
@不明外星生物
但铝线的散热性能比铜线的差变压器更加需要考虑散热
是散热好,
因为相比之下,铝线变压器体积大,散热面积大,
发热是因为线损大一些.
0