为什么变压器90V输入时能带满载而在180V输入时却不能带载?
为什么变压器90V输入时能带满载而在180V输入时却不能带载?
我有一变压器用在开关电源上,用作为主输出变压器,发现在90VAC输入时,可带满载,而在输入电压为180V时,却一点载都带不起.这是为什么呀?各位大哥能指点一下吗?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
swst88
LV.2
2
2007-02-03 21:05
没有电路是分柝不了的,你要把电路给别人给你分柝
0
回复
提示
cdhzdz
LV.5
3
2007-02-05 14:29
估计是变压器供电绕组参数设计有问题.从新设计变压器试试.不知道你的控制芯片是什么,所以不能详细分析.