请教一个逆变的问题
我做了一个最简单的逆变拓扑,全桥单相,igbt是60安1000v的,前端输入是310v直流电压,想逆变一个220v交流.当负载加到500w以上时igbt就会被击穿.我的吸收电路就是简单的电容,这个问题的出现是不是因为吸收电路的问题造成的?希望大家给予解答
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
正弦芯
LV.8
2
2007-01-24 22:33
烧管的原因很多很多,往往会有几个原因同时存在,要逐个排除.
0
回复
提示
wxy212000
LV.2
3
2007-01-24 23:22
@正弦芯
烧管的原因很多很多,往往会有几个原因同时存在,要逐个排除.
常见的原因有哪些,指点一下
0
回复
提示
indeboy
LV.3
4
2007-01-25 10:37
220V交流的话,直流侧最好额定工作在340`350V,如果是三相的,最好工作在400V
0
回复
提示
正弦芯
LV.8
5
2007-01-25 13:59
@wxy212000
常见的原因有哪些,指点一下
纸上谈兵没用,把图贴上来.
0
回复
提示
wxy212000
LV.2
6
2007-01-25 19:09
@indeboy
220V交流的话,直流侧最好额定工作在340`350V,如果是三相的,最好工作在400V
需要400v那么大?为什么?谢谢