• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

?

.
全部回复(20)
正序查看
倒序查看
twomson
LV.5
2
2004-10-11 12:48
电流太太太太太太太大了,做过150A的变压器.
0
回复
推土机
LV.4
3
2004-10-11 13:03
找:0951-5045200宁夏银利电器有限公司,他们给你做,没问题.
0
回复
2004-10-11 13:18
用在什么上面啊?这么大的电流,我还没有见过这么大的电流啊.把仪器的图片上传一下?让小弟见识见识!!!
0
回复
lzjwhx
LV.2
5
2004-10-11 14:02
@power-wang
用在什么上面啊?这么大的电流,我还没有见过这么大的电流啊.把仪器的图片上传一下?让小弟见识见识!!!
l
0
回复
szrg
LV.7
6
2004-10-11 14:03
没把我嘿晕!!!!哈哈
0
回复
sanhai
LV.6
7
2004-10-11 14:41
用超导,线包一点也不烫
0
回复
lzjwhx
LV.2
8
2004-10-11 14:49
@sanhai
用超导,线包一点也不烫
.
0
回复
2004-10-11 14:59
@lzjwhx
.
常见的是Nb3Ge或者YBaCuO,不过都需要在液氮温度以下才会是超导.
楼上的跟你开玩笑呢.
0
回复
beyonddj
LV.7
10
2004-10-11 21:49
@twomson
电流太太太太太太太大了,做过150A的变压器.
肯定要用個抽水機專管水冷.............
0
回复
2004-10-11 23:24
@lzjwhx
l
80KW的电源哪!电压才只有12V?!~请教一下用的什么电路拓扑搞定的?那么大功率,散热器要多大啊!!!恐怖~ :O
0
回复
wbz705
LV.4
12
2004-10-12 00:18
单台机是指不能并联吗?若是允许变压器并联吗?除了变压器你考虑过二次整流用什么方案吗?确实想开发的话,可以考虑多个变压器次级整流后并联的方案,但二次整流可能得考虑同步整流了!
0
回复
wbz705
LV.4
13
2004-10-12 00:39
具体设计考虑可E-MAIL 联系
0
回复
wbz705
LV.4
14
2004-10-12 00:41
我设计过3V4000A的电源(单台)
0
回复
szrg
LV.7
15
2004-10-12 09:00
@wbz705
我设计过3V4000A的电源(单台)
不错!输出用倍流整流嘛》?
0
回复
szrg
LV.7
16
2004-10-12 09:03
看来关心超大功率电源的人还比较多嘛!!!

另特请那位大虾说说其基本思路是怎样的?!!!
0
回复
lzjwhx
LV.2
17
2004-10-12 09:40
@wbz705
我设计过3V4000A的电源(单台)
o
0
回复
sweetcoffee
LV.5
18
2004-10-12 12:15
@szrg
看来关心超大功率电源的人还比较多嘛!!!另特请那位大虾说说其基本思路是怎样的?!!!
是啊,我也想了解一下!
不过这么大的电流怎么调试?太危险了把:)
0
回复
mshuang
LV.6
19
2004-10-13 09:54
@lzjwhx
l
能说说你的80KW吗?输出电压电流多大?用什么电路拓扑?我正打算搞大功率的.请多多指点.谢谢!我的Email 是huangjianbolili@sina100.com
0
回复
wbz705
LV.4
20
2007-04-22 17:47
@szrg
不错!输出用倍流整流嘛》?
同步整流
0
回复
wbz705
LV.4
21
2007-04-22 17:52
@sweetcoffee
是啊,我也想了解一下!不过这么大的电流怎么调试?太危险了把:)
如果允许N+1方式并联使用就不难!通信电源多用此方案.如必须单机且输出电压交高24V以上也还可以.因为现在的IPM模块配上非晶铁心的高频变压器.还可以.
0
回复