请教,单级PFC变压器与普通反激变压器设计到底有什么区别,求解?

  如题   请教,单级PFC变压器与普通反激变压器设计到底有什么区别,求解?
全部回复(15)
正序查看
倒序查看
gaohq
LV.8
2
2012-07-30 19:57

同问,这几天正在找这个。

0
回复
Brady
LV.4
3
2012-07-30 20:06
@gaohq
同问,这几天正在找这个。

求解呀

0
回复
zhc7302
LV.9
4
2012-07-30 21:54
@Brady
求解呀

等巩版开贴

0
回复
2012-07-31 11:34
@zhc7302
等巩版开贴

求解求解啊!

0
回复
Brady
LV.4
6
2012-07-31 17:27
@zhc7302
等巩版开贴

巩版啥时候开贴呀,等不急了

0
回复
zhc7302
LV.9
7
2012-07-31 21:32
@Brady
巩版啥时候开贴呀,等不急了
,他说要开一贴啊,不知道啥时候
0
回复
Brady
LV.4
8
2012-08-01 08:15
@zhc7302
[图片],他说要开一贴啊,不知道啥时候

期待呀, 其他论坛高手就不能给小弟一个解释么?

0
回复
2012-08-01 09:36
@Brady
期待呀,其他论坛高手就不能给小弟一个解释么?

 

PFC的工作模式和一般的反激变换器有所不同,上图中可以看出,TON恒定,TOFF不固定,每个开关周期时间不一样。。。一般来说,变压器的电感量是在最低输入,最大负载时计算的。。。这个都是一样的,只是PFC的最大负载是需要通过计算每个开关周期的输出功率,然后再馒头时间内积分所得,而每个周期的输出功率是电感和导通时间的函数。。。确定最大TON,继而就可以求出电感大小了。。。也可以求出最大峰值电流了。。

0
回复
Brady
LV.4
10
2012-08-01 13:42
@silverpuma
[图片] PFC的工作模式和一般的反激变换器有所不同,上图中可以看出,TON恒定,TOFF不固定,每个开关周期时间不一样。。。一般来说,变压器的电感量是在最低输入,最大负载时计算的。。。这个都是一样的,只是PFC的最大负载是需要通过计算每个开关周期的输出功率,然后再馒头时间内积分所得,而每个周期的输出功率是电感和导通时间的函数。。。确定最大TON,继而就可以求出电感大小了。。。也可以求出最大峰值电流了。。
 非常感谢楼上兄台的回复,按照你表达的意思,我寻思了一下,一般反击变换器都是工作在同一频率点, 即D是恒定的,  而PFC工作频率在不断的变化,故PFC变换器的D是变化的,这样说可行吗?
0
回复
gaohq
LV.8
11
2012-08-01 13:47
@silverpuma
2012-08-01 13:56
@Brady
 非常感谢楼上兄台的回复,按照你表达的意思,我寻思了一下,一般反击变换器都是工作在同一频率点, 即D是恒定的, 而PFC工作频率在不断的变化,故PFC变换器的D是变化的,这样说可行吗?

反激式变换器要实现PFC,一般都是处于BCM模式,TON恒定,改变TOFF,所以D是一直在变化的。。没错!

不过有些公司还有其他的算法,比如说TOFF恒定,TON改变;TON恒定,F也恒定的。。。具体怎么弄的,不晓得。。。

0
回复
silverpuma
LV.6
13
2012-08-01 13:58
@gaohq
那变压器没法计算?
当然有办法计算啊。。。。积分嘛,每个周期,不过需要数学工具而已
0
回复
Brady
LV.4
14
2012-08-01 14:07
@silverpuma
反激式变换器要实现PFC,一般都是处于BCM模式,TON恒定,改变TOFF,所以D是一直在变化的。。没错!不过有些公司还有其他的算法,比如说TOFF恒定,TON改变;TON恒定,F也恒定的。。。具体怎么弄的,不晓得。。。

看你上图的驱动波形,中间段的驱动波形D差不多0.4  0.45, 在前段和后段的驱动波形, D值岂不是很大,D=0.7   0.8了吗,

0
回复
silverpuma
LV.6
15
2012-08-01 14:22
@Brady
看你上图的驱动波形,中间段的驱动波形D差不多0.4 0.45,在前段和后段的驱动波形,D值岂不是很大,D=0.7  0.8了吗,[图片]

恩,是的撒,那又怎么样呢?反正工作在BCM或者DCM模式,有啥影响嘛?只要不进入CCM就好。。。

0
回复
Brady
LV.4
16
2012-08-01 14:30
@silverpuma
恩,是的撒,那又怎么样呢?反正工作在BCM或者DCM模式,有啥影响嘛?只要不进入CCM就好。。。
既然D变的很大, 计算感量时,D要按照最大的值去计算, 那可以得出一个结论, PFC变换器要比反激变换器, 电感量都要大些;
0