求助,关于变压器设计

谁能告诉我,设计变压器时,取线径大小是用电流的有效值还是最大值算啊?
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
lsfnzsy
LV.2
2
2012-05-18 17:15
补充一下,我的变压器电流仿真了一下,在Do状态,原边电流达到35.6A,在1-Do状态电流是2~3A,20KHz,Do=0.18,所以我想知道,取变压器线径时按照有效值算,到电流最大时会不会烧毁啊?按照最大值算,那变压器要很大啊,但是我的功率只有几百瓦而已,自己摸索,没有人指导,请各位帮个小忙,解解惑!谢谢
0
回复
2012-05-19 13:40
当然是电流的有效值。
0
回复
asouth
LV.8
4
2012-05-19 14:42
@lsfnzsy
补充一下,我的变压器电流仿真了一下,在Do状态,原边电流达到35.6A,在1-Do状态电流是2~3A,20KHz,Do=0.18,所以我想知道,取变压器线径时按照有效值算,到电流最大时会不会烧毁啊?按照最大值算,那变压器要很大啊,但是我的功率只有几百瓦而已,自己摸索,没有人指导,请各位帮个小忙,解解惑!谢谢
有效值
0
回复
lsfnzsy
LV.2
5
2012-05-20 14:51
@隐形专家
当然是电流的有效值。
那绕电感是看电流最大值吧?