同步整流负载Q1和Q3很烫,且输出电压不可调
同步整流负载Q1和Q3很烫,且输出电压不可调
帮忙看一下同步整流有什么问题没有??现在同步不工作,加上负载Q1和Q3很烫,且输出电压不可调。用二极管整流可以正常工作。
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
高等数学
LV.10
2
2010-12-05 10:47
先看看驱动是否正常。
0
回复
提示
www417www
LV.2
3
2010-12-13 09:21
已经找的原因了。是PC817的参数不太合适造成的。
谢谢dx