VIPPER22 次级限流三级管被K 求助
VIPPER22 次级限流三级管被K 求助
Veperr 22 做适配器12v 0.5A (高压240V测试,测试空载,带载,短路三项),次限流三极管3904老被K(测试过程中3904击穿)。
但是5V 1A的机种批量生产没有出现如此问题!请各位大虾帮分析为什么??其中:R7=47R; RS1=0.56R; R3=220R; R上偏=4.64K ;R下偏=1.2K
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
liuyingongzi
LV.2
2
2010-07-05 16:18
自己先顶
0
回复
提示
lwp1975
LV.7
3
2010-07-05 19:36
检查一下这个三极管的耐压,并检测输出是否有过冲现象。
0
回复
提示
liuyingongzi
LV.2
4
2010-07-06 16:02
@lwp1975
检查一下这个三极管的耐压,并检测输出是否有过冲现象。
Vbe的耐压为5V,用示波器测试,其两端电压即使有尖峰也不会超过2V。
0
回复
提示
lwp1975
LV.7
5
2010-07-06 18:56
@liuyingongzi
Vbe的耐压为5V,用示波器测试,其两端电压即使有尖峰也不会超过2V。
既然你那么肯定,那就换一个牌子的管子试试。