逆变/光伏/并网
PFC电路采用三电平电路时,BUS电解电容均压如何处理?
PFC电路采用三电平电路时,BUS电解电容均压如何处理?
三电平输出时,输出共两个电解电容串联,如何对其进行均压?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
xzszrs
2
2010-06-22 10:34
各并上一个相同的电阻,电阻的阻值远小于电容的直流阻抗就行了。
0
回复
提示
weich
LV.3
3
2010-12-05 19:18
要有抑制不平衡的电路才行
0
回复
提示
gentleman_fu
LV.4
4
2011-01-22 23:22
@weich
要有抑制不平衡的电路才行
不能通过控制方法来实现么?
0
回复
提示
weich
LV.3
5
2011-01-29 11:56
@gentleman_fu
不能通过控制方法来实现么?
当然可以
0
回复
提示
ccps
LV.7
6
2011-02-06 23:17
@weich
当然可以
指点一下抑制方案
0
回复
提示
UP徐
LV.3
7
2013-08-15 16:24
@xzszrs
各并上一个相同的电阻,电阻的阻值远小于电容的直流阻抗就行了。
先给军长敬礼了,比如我用一个1500UF的电容,电解电容的RC值在50—80u,那么这个并联的电阻不就是很小了,损耗会不会很大啊