3000A 8/20us短路电流和6000V 1.2/50us开路电压脉冲是啥意思?

本人要过一航空灯上一标准,要求能承受3000A 8/20us短路电流脉冲和6000V 1.2/50us开路电压脉冲是啥意思?谢谢各位给指点!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
zvszcs
LV.12
2
2004-06-08 10:51
6000V 1.2/50US,
3000A 8/20US  
是浪涌的一指标.
1.电压浪涌(电压波)为6000V 波前时间为1.2uS正负30%,半峰时间50uS正负20%,
2.电流浪涌(电流波)为3000A 波前时间为8uS正负30%,半峰时间20uS正负20%,
这项指标,ICE61000-4-5(GB/T17262.5 有.
顶一顶
0
回复
ymaipz
LV.3
3
2004-06-08 17:56
@zvszcs
6000V1.2/50US,3000A8/20US  是浪涌的一指标.1.电压浪涌(电压波)为6000V波前时间为1.2uS正负30%,半峰时间50uS正负20%,2.电流浪涌(电流波)为3000A波前时间为8uS正负30%,半峰时间20uS正负20%,这项指标,ICE61000-4-5(GB/T17262.5有.顶一顶
呵呵感谢ZVSZCS给你加分80
0
回复
ymaipz
LV.3
4
2004-06-08 18:00
@zvszcs
6000V1.2/50US,3000A8/20US  是浪涌的一指标.1.电压浪涌(电压波)为6000V波前时间为1.2uS正负30%,半峰时间50uS正负20%,2.电流浪涌(电流波)为3000A波前时间为8uS正负30%,半峰时间20uS正负20%,这项指标,ICE61000-4-5(GB/T17262.5有.顶一顶
呵呵不好意思我没GB17262啊,请问你有此资料吗,发封我啊谢谢!EMAIL:xieyiming2001@vip.sina.com
0
回复
yrt09
LV.1
5
2007-07-20 16:21
@zvszcs
6000V1.2/50US,3000A8/20US  是浪涌的一指标.1.电压浪涌(电压波)为6000V波前时间为1.2uS正负30%,半峰时间50uS正负20%,2.电流浪涌(电流波)为3000A波前时间为8uS正负30%,半峰时间20uS正负20%,这项指标,ICE61000-4-5(GB/T17262.5有.顶一顶
是GB17626吧?
0
回复