0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
焊接/电磁感应
电焊机的占载率的计算及其电焊机各项的参数的计算
电焊机的占载率的计算及其电焊机各项的参数的计算
1:有谁知道电焊机的占载率的计算公式和方法?
20%,40%,60%,100%
例如:200A的机器怎么计算
2:模块的容量大小的计算。变压器的匝比等等
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
双极晶体管
LV.5
2
2010-01-22 07:58
电流×电流×暂载率,再开平方。即为100%暂载率。
200×200×60%=24000
√24000=154.9A。
0
回复
提示
good1
LV.2
3
2010-01-22 08:46
@双极晶体管
电流×电流×暂载率,再开平方。即为100%暂载率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。
那60%,20%,40%的有怎样计算呢
我记的200A的100%占载率好像是120A左右。
0
回复
提示
good1
LV.2
4
2010-01-22 08:51
@双极晶体管
电流×电流×暂载率,再开平方。即为100%暂载率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。
电流×电流×暂载率,再开平方。即为100%暂载率。
200×200×60%=24000
√24000=154.9A。
这个是60
%占载率
0
回复
提示
焊机oem
LV.5
5
2010-01-22 11:03
@双极晶体管
电流×电流×暂载率,再开平方。即为100%暂载率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。
顶一下
0
回复
提示
cindy921
LV.4
6
2010-01-22 11:37
@good1
电流×电流×暂载率,再开平方。即为100%暂载率。200×200×60%=24000√24000=154.9A。这个是60%占载率
电线损失功率用公式:P=IXIXR(线)
电线发热:Q=IXIXR(线)tXK
Q[100%]=Q[60%]
I[100%]XI[100%]XRXKXT[100%]=I[60%]XI[60%]XRXKXT[60%]
I[100%]XI[100%]XT[100%]=I[60%]XI[60%]XT[60%]
I[60%]XI[60%]=I[100%]XI[100%]XT[100%]/ T[60/%]
设T[100%]=1
所以T[60%]=60%=0。6
I[60%]^2=I[100%]^2/0。6
自己算40%的。
0
回复
提示
工程师都在看
关于MPPT,新手,求解,穩壓問題
dy-1vX6aM8m
一千字搞懂上拉电阻和下拉电阻的实战应用
砖一谈芯
AC/DC DC/DC 安规版 24W 超小型化 模块电源
朝阳之星
【4月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
Analog Devices 的最新电源产品。
电源网-fqd
精华推荐
换一换
立
即
发
帖