漏电保护器对UPS电源的影响

我公司给医院的仪器配套了一台20KVA(三相)UPS不间断电源,机器从安装到现在已经1个多月了没有出现过故障.但是中间出现过UPS电源输入端(墙上的配电箱)的开关跳过2次闸,因为空气开关带有漏点保护器我们在刚开始安装的时候就和用户说了不能用漏电保护器.可是用户说了医院必须要用漏电保护器,请问漏电保护器对UPS电源的影响有多大?仪器有了UPS电源保护如果不用漏电保护器会有什么样的危害?请高手指点一下,谢谢!
全部回复(4)
正序查看
倒序查看
2005-10-22 11:11
没有人知道吗?
0
回复
2005-10-27 15:17
UPS在电源设备里属于大漏电流设备.
以6K为例,其正常工作时的漏电流就已经接近于漏电保护开关阈值.
所以我们在UPS安装时,输入端是禁止安装带漏电保护的空开,以防止误动作造成不必要的损失.
客户如一定要安装漏电保护开关可以建议客户安装在UPS输出端.
0
回复
2005-11-04 17:38
@kange_best
UPS在电源设备里属于大漏电流设备.以6K为例,其正常工作时的漏电流就已经接近于漏电保护开关阈值.所以我们在UPS安装时,输入端是禁止安装带漏电保护的空开,以防止误动作造成不必要的损失.客户如一定要安装漏电保护开关可以建议客户安装在UPS输出端.
谢谢,兄弟.
0
回复
草原狼
LV.2
5
2006-02-10 16:56
@东方电源
谢谢,兄弟.
东方电源那麽NB,这点技术就不要用了,你们用下关系就行了,技术有用吗?医院是必须加漏电保护开关的,这是行业规定
0