• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

电子镇流器铁壳打耐压问题

我现在做的铁壳镇流器,要打耐压.因为装了Y2电容,Y2电容耐压ac250V,地线接了外壳.现在输入线对外壳打耐压过不了,我观察了其他名牌公司的镇流器,Y2电容都是这个耐压的.GB19510.1上又要求带电体与其它部件耐压要大于2U+1000V,请问大侠,这个问题怎么解决,是不是理解错了标准,弄错了打耐压的方法?
全部回复(3)
正序查看
倒序查看
jwbzy
LV.2
2
2009-11-06 20:34
II类绝缘用Y2 250Vac可以了,直流耐压大于4000V,用交流档打耐压,注意一下仪器漏电流值,向元件供应商索取详细规格书,你就会知道Y2电容可承受多少倍的交流电压了
0
回复
ccwccp
LV.2
3
2009-11-07 10:34
Ⅰ灯具:耐压:AC:2U+1000(1440V) ; 漏电流:1mA ; 高压输出:AC; 定时:1min;
Ⅱ灯具:耐压:AC:4U+2750(3630V) ; 漏电流:0.5mA ; 高压输出:AC; 定时:1min.
0
回复
ypzhou
LV.2
4
2009-11-09 15:05
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3648351257750330.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电话:13402070359
0
回复