0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
UPS求助
UPS求助
本人新到一公司,领导让管理服务器.
服务器连着一台ON-Line 3KVA的UPS.
不知道怎么用,一竖排显示电量的小灯就最下面的亮一个绿色的.
打电话问买这台机器的程序员,他让断电一天放电.第二天再只连电源充电.
今天我充了6个多小时了,那一排小灯还是只有最下面的一个亮.还有下面最左面的灯一闪一闪的.隔一段时间它就"滴"响一声.
求助各位老大,应该怎么办.
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ulxk
LV.1
2
2009-09-11 12:05
这是指示灯的附图
3563471252641940.doc
0
回复
提示
hong ru
LV.3
3
2009-09-12 14:32
@ulxk
这是指示灯的附图3563471252641940.doc
竖着的一排指示负载.只亮一个灯说明负载轻.左边灯闪看是不是你的市电零火线给接反了.
0
回复
提示
thinkshe
LV.5
4
2009-09-14 19:09
@hong ru
竖着的一排指示负载.只亮一个灯说明负载轻.左边灯闪看是不是你的市电零火线给接反了.
输入零火线接反了 可以让电工帮你讲UPS输入插座零火线对调一下就可以了
没对调也没关系 只是过段时间会叫一次
0
回复
提示
zhenshi
LV.2
5
2009-10-12 18:28
我这有份山特的使用说明书你看看,如果还有问题请直接加群82971827为你解决.
1270181255343260.rar
0
回复
提示
工程师都在看
电感基础知识篇(一)
砖一谈芯
求个大功率的LED驱动芯片
yangqm56
【得捷之选】基础功能测试——GPIO和外部中断
无言的朝圣
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
精华推荐
换一换
立
即
发
帖