我在设计一个12000A15V的大功率电镀电源。因为想用3个全桥来做,每个全桥的功率就比较大,单个变压器接的整流管也不能太多,所以想在每个全桥电路里并接2-3个变压器,即变压器的原边并联,次级整流后并联。
以前一直是变压器初级串联使用的,不知道并联可行不?会有什么问题吗?
有源钳位不一定能使用,但是双管正激一定能使用,我手上就有样品,初级并联,次级分别输出,两个变压器的电感量要一样,最少相差不能太远
为什么会想着变压器初级并联这种做法?就是因为全桥50KW的IGBT处的电流有100A,很大了,如果能把初级并联用的话,每个就只有50A了,变压器的散热问题、绕线都比较好。这是它的好处。
问题是可能会有均流问题。但好像如果用同样的工艺来绕变压器,变压器之间会有较大的电感量得差别?