• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

请教一些电源柜的问题.请高手指教

最近去了某省联通公司一个基站,其电源柜只有三个模块,负载45A,二组300AH电池,电源柜参数按照厂家要求设置.
请教各位专家,模块少了,参数设置不合理.会不会对电池带来影响?如果有影响,主要体现在哪些方面?
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
ydong1982
LV.2
2
2005-08-27 16:03
电源柜参数有几个我个人感觉有些问题,写出来请大家指教:
充电限流值:50A
转换电流:10A
均充时间:10小时
0
回复
ydong1982
LV.2
3
2005-08-27 19:27
@ydong1982
电源柜参数有几个我个人感觉有些问题,写出来请大家指教:充电限流值:50A转换电流:10A均充时间:10小时
请问这些设置会对电池造成怎样的影响???
0
回复
ydong1982
LV.2
4
2005-08-28 15:53
@ydong1982
电源柜参数有几个我个人感觉有些问题,写出来请大家指教:充电限流值:50A转换电流:10A均充时间:10小时
难道就没几个懂的????
0
回复
ydong1982
LV.2
5
2005-08-28 18:49
赵老能抽空解答一下吗?非常感谢..
0
回复
马赛克
LV.7
6
2005-08-29 14:15
@ydong1982
电源柜参数有几个我个人感觉有些问题,写出来请大家指教:充电限流值:50A转换电流:10A均充时间:10小时
1.充电电流偏小:最好调到60A以上.电流0.25C10以内电池都可以承受.不过很多情况下是电源容量达不到这么大的.
2.转换电流偏大:这个要看电池厂家的要求.我们海志电池是3~4mA/Ah,折成600Ah电池还不到3A.但是如果电源无法控制得这么小也没办法.建议至少把这个值调到5A.
3.浮充时间10小时也许有些短了,如果电池放电深度比较大,10个小时是不能将电池充满的.

以上问题主要是将电池充满的时间会比较长,对于稳定运行有负面影响,如果停电比较频繁就容易出问题.
如果使用一般的AGM电池,最好还是调一调.
对电池来说主要还是电池的充电电压和环境温度要求控制的比较好.
0
回复
ydong1982
LV.2
7
2005-08-30 21:01
@马赛克
1.充电电流偏小:最好调到60A以上.电流0.25C10以内电池都可以承受.不过很多情况下是电源容量达不到这么大的.2.转换电流偏大:这个要看电池厂家的要求.我们海志电池是3~4mA/Ah,折成600Ah电池还不到3A.但是如果电源无法控制得这么小也没办法.建议至少把这个值调到5A.3.浮充时间10小时也许有些短了,如果电池放电深度比较大,10个小时是不能将电池充满的.以上问题主要是将电池充满的时间会比较长,对于稳定运行有负面影响,如果停电比较频繁就容易出问题.如果使用一般的AGM电池,最好还是调一调.对电池来说主要还是电池的充电电压和环境温度要求控制的比较好.
谢谢马赛克大哥在百忙之中抽出时间回答小弟的问题.
再请教几个问题:
1,电池充电电流系数:0.75
2.电池充电系数:1.10
3,电池阀值容量是什么意思?
1和2这两个系数有什么区别?
0
回复
马赛克
LV.7
8
2005-08-31 12:00
@ydong1982
谢谢马赛克大哥在百忙之中抽出时间回答小弟的问题.再请教几个问题:1,电池充电电流系数:0.752.电池充电系数:1.103,电池阀值容量是什么意思?1和2这两个系数有什么区别?
电池充电系数1.10可能是指正常情况下将电池充满电需要充入110%的额定容量.
另两个概念不明白其定义.
0
回复