关于开关电源共地和独地的问题
关于开关电源共地和独地的问题
我用UC3845做的开关电源,要求Vin=48V,Vo=12V.变压器输入和输出共地时Vo=11.5V,可是当我把输出端的地线独立出来之后,Vo竟然达到了18V!而且开关管发烫.请问为什么会这样,怎么解决?求高手指点!
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
LV.1
2
2009-05-09 20:31
电压反愦环路有问题
0
回复
提示
fengren
LV.2
3
2009-05-11 10:16
@
电压反愦环路有问题
的确是反馈线路的问题,调节了反馈电阻的大小之后输出正常了.可是我很纳闷,调节反馈电阻之前,我量输出电压,发现输出正极相对于输出的地线电位是18V,而相对输入的地线电位是12V.再量一下两个地线间的电位,输出地线竟然比输入地线电位高7V!请问为什么两个地线电位会相差这么多啊?