0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
PFC控制小版上的贴片电容为什么容易断裂?
PFC控制小版上的贴片电容为什么容易断裂?
常温是好好的,做完高低温-40℃ 到 +80℃后,通电PFC电感尖叫,发现某PFC IC补偿引脚上472K 0805 50V X7R断裂,请高人分析一下什么原因?
全部回复(7)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
闲人
LV.5
2
2009-04-18 20:00
是不是板子热涨冷缩,把电容拉裂了,要不就是电容质量太差了.随便猜猜,呵呵.
0
回复
提示
老实和尚
LV.4
3
2009-04-18 21:16
@闲人
是不是板子热涨冷缩,把电容拉裂了,要不就是电容质量太差了.随便猜猜,呵呵.
对啊,板子的应力造成的可能比较大,你可以将裂掉的电容去照一下X-Ray,如裂开的方向是斜向45'C的话就应该是啦
0
回复
提示
闲人
LV.5
4
2009-04-18 21:17
@老实和尚
对啊,板子的应力造成的可能比较大,你可以将裂掉的电容去照一下X-Ray,如裂开的方向是斜向45'C的话就应该是啦
这个比较高级,能解释下吗?
0
回复
提示
老实和尚
LV.4
5
2009-04-18 21:24
@闲人
这个比较高级,能解释下吗?
不知道可不可以传上来,有张图
0
回复
提示
老实和尚
LV.4
6
2009-04-18 21:24
@老实和尚
不知道可不可以传上来,有张图
哎,没成功...
0
回复
提示
闲人
LV.5
7
2009-04-18 21:28
@老实和尚
哎,没成功...
不着急,再试试,拿出调电源的耐心来,呵呵,谢了!
0
回复
提示
yuyan
LV.9
8
2009-04-19 10:58
@闲人
不着急,再试试,拿出调电源的耐心来,呵呵,谢了!
怎么说,我分析有可能分板的时候受应力而损坏,也可能是电容本身问题, 电容是京瓷品牌,我想换成插件电容应该是最好的办法.