请问,传统串联稳压电源和目前常用的开关电源比较,哪个在接通的瞬间对供电系统冲击大?
请问,传统串联稳压电源和目前常用的开关电源比较,哪个在接通的瞬间对供电系统冲击大?
请问,传统串联稳压电源和目前常用的开关电源比较,哪个在接通的瞬间对供电系统冲击大?
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
sdxlb
LV.1
2
2003-06-21 10:40
开关电源的冲击是比较大的
因为开关电源一般使用比较大的滤波电容,接通瞬间的充电电流比较大,而传统的串联稳压电源一般采用隔离变压器,其自身电感对于浪涌电流的阻碍作用削弱了接通瞬间次级滤波电容的充电电流.所以,在同等功率的情况下,开关电源对供电系统的冲击比串联稳压电源要大.
0
回复
提示
xzyee
LV.1
3
2003-06-21 14:54
@sdxlb
开关电源的冲击是比较大的因为开关电源一般使用比较大的滤波电容,接通瞬间的充电电流比较大,而传统的串联稳压电源一般采用隔离变压器,其自身电感对于浪涌电流的阻碍作用削弱了接通瞬间次级滤波电容的充电电流.所以,在同等功率的情况下,开关电源对供电系统的冲击比串联稳压电源要大.
多谢"网际游鱼"指点!具体大多少,哪位有实际经验吗?