2019-04-24 16:51
0
回复
2019-04-24 18:24
@猪农老亮
0
回复
2019-04-24 19:08
@猪农老亮
自顶!!!!求大牛们来教教!!
0
回复
uncle陈
LV.1
5
2019-04-24 19:57
目的是为了过雷击(浪涌)。浪涌分为差模(LN),共模(LN对地)。1.MOV1,MOV2连FDG是应对共模的雷击,保险管主要是雷击太大的情况,压敏等器件扛不住,保险丝先断,保护器件。2.MOV3是应对差摸雷击,吸收雷击能量。3.干扰信号主要是高频开关信号,要与共模差摸电感搭配使用,与电源功率有关,一般使用,取值0.1U,0.22U,0.33U,0.47U等等,
1
回复
uncle陈
LV.1
6
2019-04-24 19:58
C3,c4是接地的,应对共模信号,为Y容,跨界L,N的为差摸信号,为X容
1
回复
carsoncao
LV.1
7
2019-04-24 20:24
都是士兵回答,军士的都不答,说明问题很菜
0
回复
carsoncao
LV.1
8
2019-04-24 20:24
都是士兵回答,军士的都不答,说明问题很菜
0
回复
2019-04-24 20:30
@carsoncao
都是士兵回答,军士的都不答,说明问题很菜
刚学毕业入坑.......请见谅
0