0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
电源技术综合区
20千瓦的全桥逆变器硬启动
20千瓦的全桥逆变器硬启动
48vdc输入的20千瓦大功率全桥逆变器,正常情况下这种大功率逆变器是软启动的多还是硬启动的多?硬启动成熟可靠吗?我需要直接接负载,打开开关后需要立即全功率输出,不知能否做到,另外这样的板子有能做的吗?
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
houran77
LV.6
2
2019-03-28 15:14
你就不能搞成电源一直有输出,然后开关硬切入负载的方式么
0
回复
提示
高压逆变器
LV.2
3
2019-03-28 23:17
不可以吧,后面功率太大了,而且变压器输出高压五六千伏呢
0
回复
提示
gnaijnaoul
LV.6
4
2019-03-29 08:17
20kW就不要搞什么48V输入了,电池直接串到400V,三H桥逆变成三相220V交流电。
或者直接搞个变频器就够了。
0
回复
提示
工程师都在看
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
dy-R9XxehHI
电子产品关机后,丰富彩色LED显示或者显示屏电量进度条显示问题
QWE4562009
着力电气安全和可靠性,Littelfuse为您提供安心选择!
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习初体验
米修儿
Analog Devices 的最新电源产品。
电源网-fqd
精华推荐
换一换
立
即
发
帖