• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

GB9706.1与GB4943.1对于开关电源的认证要求差异

   针对开关电源产品,从结构和测试两个方面比较了GB9706.1和GB4943.1的异同点。在产品结构方面着重分析了指示灯、网电源熔断器、爬电距离和电气间隙、变压器的结构及防火外壳的差异。在测试方面,针对GB9706.1和G B4943.1各自应用的环境,分析了在电容放电、泄漏电流、电介质强度及温升测试方面的差异。

   从设计用途看,GB4943.1-2011所涵盖的主要是在家庭或者办公环境中使用的信息技术产品,所需要防护熔断器最主要的功能是在异常情况下切断电路,而的对象主要是操作人员和受过专业训练的维修人员;不发生两个标准定义的各种危险,如超温、起火、绝缘扇GB9706.1-2007除了防护上述人员之外,还对设备的使溃等,从而保护设备和使用人员。

设计开关电源的首要原则是确保其结构满足GB9706.1-2007和GB4943.1-2011的要求,下面比较这两个标准对开关电源结构要求的主要差异。

开关电源经常使用指示灯来表明产品的工作状态。需要注意的是红色和黄色在医疗产品中有其特定的含义,用来指示相关警告或者是需要采取紧急行动的状况。所以如果开关电源需要同时满足两个标准的要求,且没有特别的考虑,指示灯应避免选择红色和黄色。

  熔断器最主要的功能是在异常情况下切断电路,而不发生两个标准定义的各种危险,如超温、起火、绝缘崩溃等,从而保护设备和使用人员。在GB4943.1中无论对于I或者类产品,设备可以只配备一个熔断器。但是在GB9706.1中对于I璞和功能接地的Ⅱ类设备,每根导线都需要安装熔断器。由此可见,GB9706.1的要求更为严格。

安全距离是电源设计的关键,主要指初级、次级及初级和保护接地之间的距离。表1列举了GB9706.1和GB4943,1在爬电距离和电气间隙的确定方法上的差异。

电介质强度的数值是由相应绝缘部位的工作电压值来确定的。GB4943.1中要求测量的是工作电压峰值(Vpk),在其中的表5B查找相应的峰值来确定电介质强度数值。而在GB9706.1表5的注2中则要求首先测量开关电源(Vpk-pk),以此确定基准电压(U),再的工作电压的峰-峰值用得到的基准电压(U)对照表5得到电介质强度数值。由此可见,两个标准确定的电介质强度的方法是不完全一样测得开关电源两端的最大工作电压Vpk为的。举例来说,347V、Vpk-p k为894V。由此得到对应于GB4943和GB9706.1的电介质强度数值分别为3000V(交流)和4265V(交流)。在大部分情况下,GB9706.1对电介质强度的测试要求更为严格。

GB9706.1的表10a)和表10b)是对不同部件温升值的划分。针对表10a)中的部件,需要在温升测试后把所获得的结果换算到环境温度为40℃(如果厂家宣称的设备环境许可温,而表10b)中相应的部件仅需要在环境度不超过40C)温度为25℃的情况下满足即可。而对GB4943而言,温升测试的数值只是需要调整到厂家宣称的最大环境温度即可(不小于25℃)。

需要注意的是,在GB4943用到的是最高温升的概念,GB9706.1用到是温度限值的概念,这个只要在实际测试中做相应的调整即可,其本质没有区别。另外,对于绝缘系统温度两个标准限值不一样,例GB4943的判据是100℃,而GB9706.1如A级绝缘系统,的判据是105℃。此外,GB4943.1和GB9706.1在标签耐久性测试的方法、输入测试的结果判定方法上也还存在着差异,开关电源设计人员可以直接参考两个标准的具体内容。

全部回复(1)
正序查看
倒序查看
2019-04-03 15:39
开关电源认证请联系:17329410499 微信同号
0
回复