逆变器干扰问题
逆变器干扰问题
输入是DC900V,输出AC380V,盖上外壳上盖逆变器输出波形不正常,去掉正常,该逆变器不能接地,内部也做了屏蔽,频率只有6K左右,是否可以增加大频率解决这个问题
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
gxg1122
LV.10
2
2019-01-11 13:01
可以增大试试看。
0
回复
提示
dx041101
LV.2
3
2019-01-11 20:02
@gxg1122
可以增大试试看。
增大啥子
0
回复
提示
qinzutaim
4
2019-01-11 22:30
找到干扰源和易受干扰区才是正事,加高频率更容易受干扰.
0
回复
提示
hth219
LV.3
5
2019-01-12 09:32
盖子是什么材质的?不会是感应到了吧
0
回复
提示
guang卢
6
2019-01-12 22:36
上盖是否顶到里面的东西
0
回复
提示
qwert123456
LV.6
7
2019-01-13 08:24
产生干挠的地方多是变压器或电感,把这些东西用金属罩子罩起来再试.
0
回复
提示
dx041101
LV.2
8
2019-01-13 20:44
@hth219
盖子是什么材质的?不会是感应到了吧
铁外壳与钢板
0
回复
提示
老屁孩168
LV.1
9
2019-01-13 21:02
输出两边串Y电容中点接外壳.