按照数据手册制作TPS5430负压好奇怪
阅读: 380 |  回复: 3 楼层直达

2019/01/04 11:26:43
1
哇哈哈习
电源币:0 | 积分:4 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵

QQ截图20160321155901   精彩只为你准备!电源网论坛2018年年终盘点

QQ截图20160321155901 【每周更新】拒绝弯路!管理员用心整理的有含金量的帖子


这个是我仿真的这个是手册上面的

这个是在一个论坛看到的。

为什么我仿真那么奇怪,污染啊。不知道怎么改

标签 开关电源
2019/01/04 12:58:10
2
hylylx
电源币:93 | 积分:44 主题帖:2 | 回复帖:1234
LV8
师长
2019/01/10 14:47:03
3
liming8021
电源币:69 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:121
LV5
营长

你那个图错了。你那种接法是降压的。

要做负压,按图2接即可。

这个有详细解释 /upload/community/2019/01/10/1547102774-94875.pdf

 

2019/01/10 19:44:29
4
liming8021
电源币:69 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:121
LV5
营长

最简单的方法,把你原理图中的D1   与  L2位置对调就能解决。