• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

50A额定电流的NTC热敏电阻选择及滤波器问题,新人第一次发帖求大神不吝拔刀相助

前言:原有一个原理图,是额定10A的电箱,相应的空开、漏电、接触器、滤波器都是32A规格的,固态继电器是40A,NTC是3个2欧18A串联的,是有电机的设备上使用的;

现在的任务是:由于电机换用功率更大的了,需设计一个50A的主干路的电箱;

问题点:1.空开、漏电、接触器先选用了63A的,后来发现小了点又改成80A的了,哪个更合适呢?

              2.固态继电器选了90A的,滤波器选65A的好贵?体积变大很多?怎么破?

              3.热敏电阻更难办了?50A或更大的价格好贵,还需要串成6欧的吗?阻值改小冲击电流应该会变大

有大神指点下迷津吗?不胜感激

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
chebd
LV.6
2
2018-12-17 09:39
0
回复
hylylx
LV.9
3
2018-12-17 10:18
0
回复
2018-12-18 08:46

电流加大后,对浪涌冲击和滤波有具体要求吗?

0
回复
ta7698
LV.9
5
2018-12-18 10:33
50A的热敏电阻不如用固定电阻加一定时短路电路代用还便宜、可靠。
0
回复
hpligan
LV.1
6
2018-12-18 13:17
@ymyangyong
电流加大后,对浪涌冲击和滤波有具体要求吗?
要求是有的,因为是第一台还没有具体数据,滤波器不知如何去选,照葫芦画瓢选了款同规格大电流的滤波器,不知道有没有问题
0
回复
hpligan
LV.1
7
2018-12-18 13:18
@ta7698
50A的热敏电阻不如用固定电阻加一定时短路电路代用还便宜、可靠。
具体如何执行呢?
0
回复