电源输出后级串有电感;在电源负载突然撤出时,电压会升高。
阅读: 355 |  回复: 9 楼层直达

2018/07/24 09:28:27
1
cheng870515353
电源币:2 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵

QQ截图20160321155901  18号AM:10:00  电源网资深荣誉版主 sometimes与萧山老寿与您相约直播间!约起来!

QQ截图20160321155901  玩大发了! 英飞凌最新无人机套件LARIX免费试用 招募中



有说电感引起的电压泵升,有什么办法解决这个问题?

2018/07/24 09:33:22
2
cheng870515353
电源币:2 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵
电源电压在后级负载突然撤掉后是会有上升的可能,但为什么会上升这么高? 有什么办法防止电压升高?
2018/07/25 10:38:53
7
cjw318
电源币:87 | 积分:33 主题帖:11 | 回复帖:349
LV7
旅长

负载电流在电感上储能,当负载突然断开时,电感储能(反电势)与电源电压叠加对母线电容充电,以致电压升高很多——电感越大,升压越高!

可以在电感两端并联一个二极管(左负右正)以吸收这个反电势。

2018/07/26 18:00:31
9
cheng870515353
电源币:2 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵
如果电源断开时,电感此时是一个电流源,串的二极管相当于将此时电感(电流源正负短路了)短路了;短路流过二极管的电流会很大,持续时间应该不会很长,但是经常上下电就会引起电感发热严重。
2018/07/24 09:49:00
3
hylylx
电源币:58 | 积分:41 主题帖:2 | 回复帖:709
LV8
师长
通道1的锯齿是什么个意思。另外把电感短接看看。
2018/07/24 14:08:33
4
cheng870515353
电源币:2 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵
绿色是电源电压,成锯齿波的样子;是因为电源在这个时候也自身过压保护了。下降一段时间后又有上升的过程,是因为此时可能电感有自感电动势产生了电压
2018/07/26 15:06:23
8
cheng870515353
电源币:2 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵
是电感引起的吗?电感的自感电动势把电压太高了?有什么办法可以解决这个问题,就是出现负载突然撤掉的现象。
2018/07/25 08:20:11
5
zz052025[实习版主]
电源币:809 | 积分:24 主题帖:23 | 回复帖:1257
LV9
军长
负载在满载和空载切换是不是也会有此问题?
2018/07/25 08:32:22
6
cheng870515353
电源币:2 | 积分:0 主题帖:2 | 回复帖:0
LV1
士兵
是的,后级变频器报故障了(是自由停机的--相当于突然撤出负载);后面分析觉得应该是变频器报故障引起的。变频器报故障相当于没有负载了,但是运行变频器没有出现电压升高的现象---不过负载不是突然加上的。
2018/07/27 16:06:17
10
峰谷浪子
电源币:185 | 积分:15 主题帖:1 | 回复帖:49
LV4
连长
电感加在负载端问题就解决了。
该帖有赏