移相全桥变换器中变压器同名端极性怎么判断
移相全桥变换器中变压器同名端极性怎么判断
如图所示的变压器,二次侧有两个同名端,其极性是怎么样的;并且为什么只有图中的一个二极管导通,而另外一个二极管不导通。谁能解答这个问题,小弟不甚感激
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
top041376
LV.6
2
2018-07-04 10:01
沙发
0
回复
提示
林夏
LV.1
3
2018-07-04 14:04
@top041376
沙发
你知道怎么判断吗
0
回复
提示
随心sy
LV.1
4
2018-07-13 12:36
当QA和QD开,电流由A端流向B端,在TI的二次侧D1端感应为正,D1导通输出,D2侧为负截止。反之,
当QA和QD关断,
QC和QB开
,
电流由B端流向A端,在TI的二次侧D2端感应为正,
D2导通输出,D1侧为负截止。
这个输出可接过流保护。