逆变器的对地绝缘耐压
逆变器的对地绝缘耐压
要做个输入500至1600V直流,输出三相380V的逆变电源,如果是不隔离方案,在输出侧的对地绝缘电压应该和输入侧一样吧?应该是2500VAC吧?
但是这种不隔离方案对普通380V负载有风险吧?因为对共模电压高于常规。
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
gxg1122
LV.10
2
2018-06-04 12:53
是的。为何不采用隔离方式
0
回复
提示
aglen08
LV.1
3
2018-06-13 11:04
@gxg1122
是的。为何不采用隔离方式
谢谢,我想先确认我得想法没问题,隔离有两种方案,一个在dc/dc阶段隔离,这样会比较复杂,另一个是在逆变器输出家变压器