双管正激开关电源上电就炸机 求教

如题 做了一个 双管正激的开关电源  芯片用的 UC3845 最近发现上电就炸管的现象严重,求教下 这种情况应该怎么进行测试,或者哪里有潜在问题。

电路部分如下

全部回复(11)
正序查看
倒序查看
jianyedin
LV.9
2
2018-05-18 09:18

这还是单管正激吧

看不懂你的吸收电路

可能是电压应力超了

0
回复
2018-05-18 12:04
这是第3绕组复位正激结构,核实下匝数和实际同名端是否正确。
0
回复
2018-05-18 15:26
@ymyangyong
这是第3绕组复位正激结构,核实下匝数和实际同名端是否正确。
好的 我去查一下
0
回复
ta7698
LV.9
5
2018-05-18 16:53
各个元件参数正确的话就怀疑变压器了!
0
回复
2018-05-18 19:30
退磁绕组的同名端反了
0
回复
2018-05-18 20:21
@世界真奇妙
退磁绕组的同名端反了
没看出来,难道换了图片?
0
回复
2018-05-18 20:24
不能这么简单的拼管,估计是这个原因,只用一个大电流的管子试试就清楚啦.
0
回复
2018-05-19 08:03
@qinzutaim
不能这么简单的拼管,估计是这个原因,只用一个大电流的管子试试就清楚啦.
双管个别的会出问题  单管没问题
0
回复
2018-05-19 11:07
@qinzutaim
没看出来,难道换了图片?
没有反,是我看错了
0
回复
2018-05-19 20:24
@杜甫能动
双管个别的会出问题 单管没问题
那就上拼管的问题了,解决好它们的驱动就好,这样简单直接并布局或者参数差异都容易出问题.
0
回复
2018-05-21 08:02
@qinzutaim
那就上拼管的问题了,解决好它们的驱动就好,这样简单直接并布局或者参数差异都容易出问题.
是 PCB布局上 两个管子 走线要 相同吗
0
回复