关于开关电源输出并联问题。
关于开关电源输出并联问题。
最近发现一个现象,把2个电源输出并联,其中一路电压稍高。例如一路输出12V,一路输出11V。当把输出电压较高那一路断电后,输出较低那一路会出现跌落,加载越重越明显,实测能达到3V/3MS。单是不并联测试,突加载完全无跌落。有大神能解释一下并联后出现跌落的原因么?(均为单端正激电源,非同步整流。实际发现除了BOOST电路跌落较小,其余电路都有明显的跌落。全桥半桥没测试过。)
全部回复(1)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
hylylx
LV.9
2
2018-05-14 09:57
这个好理解,电压低的那一个基本是处于待机状态,占空比很小,突然去掉电压高的那一个,等于是突然带载,电源有个反应时间,在这一瞬间,电压不受控产生跳变。