山特ups 3C15KS 怎么测试好坏
山特ups 3C15KS 怎么测试好坏
我想试下这个ups有用不,可以直接接市电弄个桥堆整成直流220电接在电瓶接口上开机。
全部回复(10)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
jianyedin
LV.9
2
2018-03-27 12:09
你先要搞清楚这个UPS是多少V电池,220V交流整流后有310V了,小功率的UPS一般是12V~48V电池。
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
3
2018-03-27 15:48
@jianyedin
你先要搞清楚这个UPS是多少V电池,220V交流整流后有310V了,小功率的UPS一般是12V~48V电池。
240V直流,20个电瓶
0
回复
提示
ymyangyong
4
2018-03-27 18:12
@jianyedin
你先要搞清楚这个UPS是多少V电池,220V交流整流后有310V了,小功率的UPS一般是12V~48V电池。
输入电压偏高了,也不安全。这个ups带充电功能吗?可以用自带充电电源开机试试。
0
回复
提示
11455355
LV.9
5
2018-03-27 20:38
3C15KSZ是3相输出,15KW长效机。要测试的话,240V蓄电池三相交流电源缺一不可。
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
6
2018-03-28 23:13
@ymyangyong
输入电压偏高了,也不安全。这个ups带充电功能吗?可以用自带充电电源开机试试。
带充电,3相进电 20个电瓶。弄个调压器调成240v直流,接在电瓶接口,应该可以测试吧。进电不接,应该相当于市电停电用电瓶的电。
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
7
2018-03-28 23:16
@11455355
3C15KSZ是3相输出,15KW长效机。要测试的话,240V蓄电池三相交流电源缺一不可。
不是3相输出,进电3相出来单相。电瓶是240v
0
回复
提示
qwert123456
LV.6
8
2018-03-29 09:00
用它自带的充电器当电源
0
回复
提示
ymyangyong
9
2018-03-29 15:18
@ZBYZBYZBY
带充电,3相进电20个电瓶。弄个调压器调成240v直流,接在电瓶接口,应该可以测试吧。进电不接,应该相当于市电停电用电瓶的电。
可以试试,注意安全。
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
10
2018-03-29 19:30
@ymyangyong
可以试试,注意安全。
0
回复
提示
ZBYZBYZBY
LV.4
11
2018-03-29 19:32
@ymyangyong
可以试试,注意安全。
应该弄个调压器调成240V直流接在电池接口上没有问题吧?
0
回复
提示