请教,700W正玄波逆变器直流高压母线电容的选择
阅读: 660 |  回复: 5 楼层直达

2017/09/28 16:29:22
1
hopestone
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵


QQ截图20160321155901 宝箱升级喽!开启探秘地宫之旅!

QQ截图20160321155901  【有奖DIY】工程师本色上演 设计征集活动



请教高手们,我在网上要的700W逆变,原母线电容为100uf,我换成220uf以后启动时主变压器有异响,请问,这个母线电容应如何选择?我在网上看到说电容大些带载能力好。

标签 逆变器
LV13
大元帅

电容大小和输出电流有关,大电容带载能力好,变压器仅是异响,但工作正常的话,可以不在意,变压器浸一下漆

查看全部内容

8位微处理器兼容,双缓冲D/A转换器 面向自动PFC的电容组控制和HMI子系统 SIMPLE SWITCHER 60V,3A降压转换器,40uA Iq
30V N沟道MOSFET -55至150 智能电子式电表的3.3V低成本非隔离离线转换器 3.5 - 36V 2A、3A 低静态电流降压转换器
4.5V至17V输入,6A同步降压SWIFT™转换器 太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器 具有 40μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
2017/09/28 17:23:33
2
lingyan[实习版主]
电源币:4956 | 积分:37 主题帖:17 | 回复帖:632
LV7
旅长
电容大小和输出电流有关,大电容带载能力好,变压器仅是异响,但工作正常的话,可以不在意,变压器浸一下漆
该帖为最佳回复什么是论坛积分
2017/09/28 18:36:38
3
hopestone
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵
个人认为变压器响,可能是因为在开机时给高压电容充电所需电流较大。变压器浸漆没有那个条件呀。。。
2017/10/07 00:42:07
4
逆变器
电源币:1 | 积分:0 主题帖:14 | 回复帖:55
LV4
连长
这种垃圾板子别玩了,天生有缺陷的,
2017/10/11 15:02:36
5
hopestone
电源币:0 | 积分:3 主题帖:1 | 回复帖:0
LV1
士兵

请问都有哪 些缺陷呢?我好心里有数

2017/10/16 20:37:28
6
xujiayu1
电源币:41 | 积分:3 主题帖:6 | 回复帖:72
LV5
营长

这种公机子确实不咋地。都700W了输出连个共模都没有!100UF是不大,变压器异响是在启动的时候可能会唧唧叫一下给大电容充电所致。

母线电容改到330UF也没问题啊。主要是你这个电容也很差劲,换就换好一点的。这个化工电容是套皮的假货! 换个270uf 450V的是没有什么大问题的。H桥附近要加个CBB 0.1-0.22uf 做吸收。