三相可控硅移相调压RC阻容吸收波形,电阻发热
阅读: 1076 |  回复: 2 楼层直达

2017/09/14 09:32:05
1
hth219
电源币:0 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:39
LV4
连长

QQ截图20160321155901  【测试分享大赛】那些年没整理的疑测笔记 一次发出来

QQ截图20160321155901  回帖有礼大咖亲测泰克MSO58波器首发

QQ截图20160321155901  【免费试用】Vicor免费申请试用BCM评估样品 




我们有个三相可控硅反并联移相调压的电路,变压器功率在70KW左右,原理图如下:

其中R,C为阻容吸收,R=30欧50瓦,C=0.47微法1200V,现在有个现象是R会很烫手,温度大概为60度左右。

用示波器测RC两端(K1,K4)的波形如下图:

展开:

示波器测R两端波形:

展开

so-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri'>两端波形:

用万用表交流档测RC两端电压为10伏左右,万用表测量出来应该为有效值,根据U/R=I=10/30=0.33安,电阻发热0.33X0.33X30=3.3瓦,现在电阻功率为50瓦,怎么都想不通为什么会那么烫手。还是我哪里搞错了?

2017/09/14 11:08:00
2
电源网-fqd
电源币:5053 | 积分:15066 主题帖:344 | 回复帖:4992
LV11
统帅
恭喜被添加到社区经典图库,并获得1积分
http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
2018/04/28 23:56:22
3
马晓平
电源币:0 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:4
LV1
士兵
电容有点小了应该为4UF,还有你这电源没有三相进线阻容尖峰电压吸收网络,和压敏吸收。