国产元件---垃圾!
国产元件---垃圾!
今天我另装了一台UPS,已经是第四台的了,元件是全新的,快恢复二极管SF56(600V/5A),一只坏了,IRF740二只坏了,全换了之后开机,发现负载很重,关机后用一只100W的灯泡串入直流高压母线,基本发白,检查后边,1UF/250V电容变成电阻了,不得了,把主要元件换了拆机件后开机一切正常了.
IRF740不应该是国产的,但字样是灰色丝印,用手擦拭一下???不用说了.
恢心!
全部回复(8)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
huamg
LV.7
2
2007-05-22 02:31
有哪位大师能告诉我,升压整流二极管(5A--10A/600V以上,220V/1000W峰值),买来的哪些都不能用.
谢了!
0
回复
提示
wildmonkey
LV.5
3
2007-05-22 09:37
@huamg
有哪位大师能告诉我,升压整流二极管(5A--10A/600V以上,220V/1000W峰值),买来的哪些都不能用.谢了!
你应该使用SF57,SF57的最大耐压是600V,而SF56的最大耐压是400V
0
回复
提示
wapboy
LV.5
4
2007-05-22 13:03
******
0
回复
提示
huamg
LV.7
5
2007-05-26 00:37
@wapboy
******
有可能,幸好一只坏了之后没再坏.
0
回复
提示
huamg
LV.7
6
2007-05-26 00:46
@wildmonkey
你应该使用SF57,SF57的最大耐压是600V,而SF56的最大耐压是400V
wildmonkey ,你好!
如果输出峰值1000W/220V,30KHZ,用什么二极管较好?SF57是不能用了,但二只并联允许吗?请教了.
0
回复
提示
ups8885
LV.4
7
2007-05-26 23:25
@huamg
wildmonkey,你好!如果输出峰值1000W/220V,30KHZ,用什么二极管较好?SF57是不能用了,但二只并联允许吗?请教了.
可以并联的.5A+5A=10A
0
回复
提示
hepingjiang
LV.3
8
2007-06-07 19:18
@huamg
有可能,幸好一只坏了之后没再坏.
你那不算什么,我买了40只5408,用在低频上,开始上到机器上坏掉了几只,我想干脆检验了再上,串个1000w的灯在220 v上点10秒,结果好的还有8只,再把八只上到机器上,结果还是坏了,用册机的5406一点问题没有
0
回复
提示
wildmonkey
LV.5
9
2007-06-08 09:33
@huamg
wildmonkey,你好!如果输出峰值1000W/220V,30KHZ,用什么二极管较好?SF57是不能用了,但二只并联允许吗?请教了.
如果输出峰值1000W/220V,30KHZ????
1000W 220V 都是有效值. 我不知道你的UPS应用在什么地方,30KHZ的输出频率??