逆变/光伏/并网
请教IMV UPS sitePro 120KVA充电电压如何调
请教IMV UPS sitePro 120KVA充电电压如何调
资料显示充电电压可在405-436V,因部分电池坏,需下调充电电压,请高手指点
全部回复(2)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
lxfpower
LV.4
2
2007-04-13 10:51
IMV主机直流电压可变(30-35节蓄电池)就和梅兰的机器一样,需要专用的软件.
0
回复
提示
weijiang
LV.2
3
2007-05-15 16:17
IMV UPS SITEPRO系列有S4和S6的机器,你要把机器的系列号告诉我才行,如是S4的在整流控制板里调,是S6的话就要参数里调!