安规温升测试时 试验温度该如何选

开关电源安规温升测试时,试验温度是选常温(25℃)还是电源的工作温度上限值(40℃)?      致做过温升测试的小伙伴们
全部回复(5)
正序查看
倒序查看
2017-05-11 10:57
应该是用上限温度进行测试。
0
回复
学123
LV.4
3
2017-05-12 09:00
@ymyangyong
应该是用上限温度进行测试。

嗯嗯,谢谢

0
回复
2017-05-12 13:29

通常申請UL標準不低於常溫25度, 但不管你用幾度測 

Class A 變壓器不超過95度

Class B 變壓器不超過105度

Class F 變壓器不超過135度

TUV就不同囉, 假設你SPEC標示操作溫度最高40度, 那就要用40度測試...........

0
回复
2017-05-13 07:39
@juntion
通常申請UL標準不低於常溫25度,但不管你用幾度測 ClassA變壓器不超過95度ClassB變壓器不超過105度ClassF變壓器不超過135度TUV就不同囉,假設你SPEC標示操作溫度最高40度,那就要用40度測試...........
非常期望 juntion版主开讲各国认证与安规等知识。
0
回复
学123
LV.4
6
2017-05-16 13:37
@juntion
通常申請UL標準不低於常溫25度,但不管你用幾度測 ClassA變壓器不超過95度ClassB變壓器不超過105度ClassF變壓器不超過135度TUV就不同囉,假設你SPEC標示操作溫度最高40度,那就要用40度測試...........

谢谢 juntion版主

0
回复