tea1755T 原来是用在带PFC电路上的,现在想省去PFC电路,只用反激功能部分,请问,在电路应用上需要注意什么功能保护?
阅读: 290 |  回复: 3 楼层直达

2017/03/27 08:09:59
1
yangxuecheng
电源币:72 | 主题帖:15 | 回复帖:29
LV4
连长

QQ截图20160321155901  我是工程师第三季 携万元大奖强势回归


tea1755T 原来是用在带PFC电路上的,现在想省去PFC电路,只用反激功能部分,请问,在电路应用上需要注意什么功能保护?
标签 IC 开关电源
2x2mm SON封装2A高效降压转换器 IO-Link数字输入集线器参考设计 可调节微功耗稳压器系列
冗余-48V电源的热插拔电源管理器 面向汽车类板载充电器系统的电压和电流测量 具有40μA 静态电流的40V、5A、2.2MHz降压稳压器
4.5-18Vin 6A/3.5A输出双同步降压转换器 具有交流电源线耦合的PLC主板 3.5 - 36V 2A、3A 低静态电流降压转换器
2017/03/27 13:12:52
2
zz052025
电源币:883 | 主题帖:17 | 回复帖:659
LV7
旅长
帶PFC和不帶PFC,主POWER的OCP應當是不一樣的
2017/03/27 13:42:10
3
yangxuecheng
电源币:72 | 主题帖:15 | 回复帖:29
LV4
连长

变压器反馈绕组放在最外层,初次是27比7,现在反馈是5TS,辅助是串10R电阻,带载2.7AVCC容易飘到42V,是什么原因?

2017/04/05 15:55:07
4
yangxuecheng
电源币:72 | 主题帖:15 | 回复帖:29
LV4
连长

问题得到最终解决了,调整的感量和OVP电阻。性能基本符合要求。正准备送EMC。