电信企业全面光纤改造,淘汰了很多配套交换机的电源,其中一款爱默生通信电源,型号:HRS850-9000C,想改成可调。该电源的监控和保护非常齐备,控制板是4层板,集成度非常高,走线极其复杂难找,找遍网上没有一点资料。费了几天时间总算有点眉目。成功将该电源改成0-70V 可调。上图。
该处5K电位器为原机电压微调。不必管它。左边可能是过流保护可调,没有深究。
PFC使用的是MC33368D,似乎比较容易坏,芯片坏除了没有PFC升压外,后级也同时保护,整机没有输出。
这个电源单独使用不能启动,必须如上图短联
如图改。目的是控制3525的2脚,将此处9.1K电阻换成2K,从此处接10K电位器到地。这样2脚电压可从0V调到3.5V左右,输出电压可从0-70V.
悬空这个LM324的1脚去掉过压保护。
面板这样改。
存在问题,取消过压保护的同时对过流是否有影响还没有验证。是否有高人也改过该电源,提点建议。
真不错,这样的电源如果没有资料的话不好改,很考验功力的。
楼主还在吗?加个10K的电位器是和2K的串联效果吗?
将9.1K电阻换成2K-3k电阻,这个电阻一端是Vref,另一端不知怎么绕圈圈反正是控制3525第2脚,10K电位器接这一端和公共地,
至于这个2K电阻多少更合适看10K电位器控制范围,这个谁都会的。
实际使用上不很满意:可从0V起调,但0-20V左右线性太差。另带载电压最高约65V左右
这种改法肯定不是最好方案,发帖给同行引个路
我还有HRS1150-9000不知道怎么改
嗨,你也是拿来主义。本来我是想“拿来”的,无奈找不到任何资料才试着改了2个。
有用的就行了,没有兴趣再研究它了