戴尔服务器电源 Z750P-00
戴尔服务器电源 Z750P-00
万能的坛友 这是戴尔服务器电源 应该短接哪个能启动 有懂得人 能画个线短接图好吗 谢谢
全部回复(5)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ymyangyong
2
2016-09-30 10:13
网上有人说是短接31和34脚(上下两片跳接),可以试一下。
0
回复
提示
fnbnzzx
LV.1
3
2016-09-30 11:59
@ymyangyong
网上有人说是短接31和34脚(上下两片跳接),可以试一下。[图片]
试了 还是不行 没开启了
0
回复
提示
ymyangyong
4
2016-09-30 16:22
@fnbnzzx
试了还是不行没开启了
再试下这个:
0
回复
提示
fnbnzzx
LV.1
5
2016-09-30 20:19
@ymyangyong
再试下这个:[图片]
能启动了 谢谢 不过第一次接地时候 开启一会就断了 再次接地时候 就一直启动
0
回复
提示
ymyangyong
6
2016-10-03 12:58
@fnbnzzx
能启动了谢谢不过第一次接地时候开启一会就断了再次接地时候就一直启动
可能有空载保护。