测试开关电源的最大输出电流问题
阅读: 1845 |  回复: 4 楼层直达

2016/09/02 17:31:24
1
辣鸡
电源币:0 | 积分:1 主题帖:27 | 回复帖:2
LV4
连长


QQ截图20160321155901 宝箱升级喽!开启探秘地宫之旅!

QQ截图20160321155901  【有奖DIY】工程师本色上演 设计征集活动



请教下, 我是新手。 现在做了一个开关电源  24V  3A 的输出。 请教下, 我怎么测试可以达到3A 的输出,或者最大输出电流,  我来是以为买一个8欧的电阻(100W 以上)。接到输出端, 如果24V 输出正常。 应该就是能达到3A 。   但是我看别人都是说慢慢加大负载?  负载加大 电流不是变小了嘛?  

标签 开关电源
LV13
大元帅

人家说的慢慢加大负载是说的电子负载,加大负载就是加大电流值,从0A加大到3A 你说的加大负载是说的加大电阻负载的阻值,阻值是从大的慢慢减小到8欧 以你的条件,串一个电流表在电阻上就能测试实际的电流值

查看全部内容

8位微处理器兼容,双缓冲D/A转换器 面向自动PFC的电容组控制和HMI子系统 SIMPLE SWITCHER 60V,3A降压转换器,40uA Iq
30V N沟道MOSFET -55至150 智能电子式电表的3.3V低成本非隔离离线转换器 3.5 - 36V 2A、3A 低静态电流降压转换器
4.5V至17V输入,6A同步降压SWIFT™转换器 太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器 具有 40μA 静态电流的 SIMPLE SWITCHER® 降压稳压器
2016/09/02 17:36:21
2
辣鸡
电源币:0 | 积分:1 主题帖:27 | 回复帖:2
LV4
连长

这个说话,是和我想的是一样的吧? 这个是减小啊?  可是我看大多说的是慢慢加大负载。。。

2016/09/02 18:39:32
3
ymyangyong[版主]
集齐10个最佳回复
电源币:1793 | 积分:384 主题帖:2 | 回复帖:5231
LV12
元帅
一般说的慢慢加大负载,意思是加大负载电流或者功率,电阻是减小的。
2016/09/03 09:18:11
4
edie87@163.com[实习版主]
电源币:1571 | 积分:37 主题帖:44 | 回复帖:1689
LV9
军长

人家说的慢慢加大负载是说的电子负载,加大负载就是加大电流值,从0A加大到3A

你说的加大负载是说的加大电阻负载的阻值,阻值是从大的慢慢减小到8欧

以你的条件,串一个电流表在电阻上就能测试实际的电流值