突然想到个问题,我的示波器外壳接地,空开就跳闸,空开没有漏电1保护,是示波器有问题,?
突然想到个问题,我的示波器外壳接地,空开就跳闸,空开没有漏电1保护,是示波器有问题,?
如果测电焊机,上主电测波形,直接炸管,买的二手的,
全部回复(4)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
ta7698
LV.9
2
2015-09-22 09:53
测电源的一次侧电路示波器的外壳是不能直接接地的!否则后果很严重!
测试探头的地和外壳的地是通的,外壳一旦接地,加到一次侧,想想看...
0
回复
提示
kt6130104
LV.1
3
2015-09-22 20:45
示波器加个隔离变压器或者示波器电源插头的地线别接 否则地线夹接到一次侧那就是短路啊
0
回复
提示
闻洪宝
LV.5
4
2015-09-23 06:26
@kt6130104
示波器加个隔离变压器或者示波器电源插头的地线别接否则地线夹接到一次侧那就是短路啊[图片]
谢谢,长知识了
0
回复
提示
闻洪宝
LV.5
5
2015-09-23 06:28
@ta7698
测电源的一次侧电路示波器的外壳是不能直接接地的!否则后果很严重![图片]测试探头的地和外壳的地是通的,外壳一旦接地,加到一次侧,想想看...
懂了,以前真不知道,如果我想测上主电以后的波形,必须加个隔离变压器,大概多少瓦够用