0
回复
收藏
点赞
分享
发新帖
论坛首页
逆变/光伏/并网
ups没有电池怎么测试
ups没有电池怎么测试
收了台ups没有电池,通市电风扇转,电池接口有96v直流电压,面板灯不亮,无输出,请大师指点12
全部回复(3)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
dobetter
LV.7
2
2015-06-18 17:53
不错,看来充电器还是好的,96V应该是8节3KVA,有没有什么报警呢,1~3K有的UPS上电会检测电池有无,如果没有电池则不会开机的。
0
回复
提示
xtm9958
LV.1
3
2015-10-11 10:25
有直流电压,面板灯不亮。是标准机还是长效机。
如果是长效机,有96直流电压,那么充电电压有点偏低,有可能是工作电源有问题
0
回复
提示
陌路追梦
LV.6
4
2015-10-13 21:46
外接一个稳压电源(暂时代替电瓶)进去不就行了