• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

求问:利用电阻采样电流时,采样电阻两端对地电压都比较高怎么办?

我想对10A左右的工频交流(逆变输出电流)电流采样,本想用现有的霍尔传感器,可发现霍尔传感器带宽太低,反馈的时候估计会反应比较慢。所以想用电阻采样电流,然后用运放差分计算出电阻两端电压。

可是又发现一个问题,我把电阻串在了逆变输出的高压侧,此时采样电阻两端电压都很高(共模电压高),将近300V,肯定会把运放打坏。。。

附件里是我原本打算的电路,R3/R4=5.1/340 很小,由于分压可以防止运放输入端电压太大,可是这样运放输出电压就会很小很小(如果采样电压0.5V,输出电压为0.5*5.1/340=0.0075V),影响采样结果,不知道这种情况怎么办?请专业人士指教!谢谢!

全部回复(9)
正序查看
倒序查看
2014-08-29 11:40
建议把采样电阻改到地端。
0
回复
keykings
LV.3
3
2014-08-29 12:23
@ymyangyong
建议把采样电阻改到地端。
好的,多谢!如果硬要放在高压端是不是只能用传感器了?
0
回复
2014-09-01 12:42
@ymyangyong
建议把采样电阻改到地端。
互感器也可以吧。
0
回复
keykings
LV.3
5
2014-09-07 15:54
@ymyangyong
互感器也可以吧。
互感器可以,就是觉得成本太高了
0
回复
keykings
LV.3
6
2014-09-07 17:47
@ymyangyong
互感器也可以吧。
因为采用的是单相全桥逆变,采样调理电路的地和逆变直流侧的地相连,则交流信号的地即使在低边也会有大的波动(下桥臂开断引起的),还是有问题。。。
0
回复
2014-09-08 00:27
高端电阻采样可以再用电阻分压,但是又会引入精度问题。
0
回复
cjw318
LV.7
8
2014-09-08 10:27

高端采样的运放元件做成一个独立单元并独立供电,然后将放大后的信号再用线性光藕隔离输出。

也可以直接采用光藕隔离的线性运放,但价格可能贵了。

0
回复
2014-09-08 11:05
@keykings
因为采用的是单相全桥逆变,采样调理电路的地和逆变直流侧的地相连,则交流信号的地即使在低边也会有大的波动(下桥臂开断引起的),还是有问题。。。
在直流母线近地端应该也可以采到交流侧电流。
0
回复
keykings
LV.3
10
2014-09-16 11:14
@ymyangyong
在直流母线近地端应该也可以采到交流侧电流。
R38和R34为采样电阻,采样电阻两端差模信号为工频交流,两端对地的共模型号含有开关频率纹波(40K)。我想用如下电路,滤去开关纹波,工频的差模信号就被保留下来了。还没试验是否可行

0
回复