• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

三路路交流整流后能够并联使用吗?

三路交流整流后能够并联使用吗?一路市电两路UPS输出两路经桥式整流后并接有什么问题没有?并节后的直流电提供给后级的辅助电源供电。
全部回复(7)
正序查看
倒序查看
ta7698
LV.9
2
2014-04-24 19:08
电压相等的话还有共地和均流问题。
0
回复
ak47fir
LV.2
3
2014-04-24 19:11
@ta7698
电压相等的话还有共地和均流问题。
地不就是整流桥的负级吗,不存在均流的问题,实际使用功率才十几W,主要是三路任一路掉电辅助电源都要工作,以前没有这么用过。
0
回复
2014-04-24 22:30
@ak47fir
地不就是整流桥的负级吗,不存在均流的问题,实际使用功率才十几W,主要是三路任一路掉电辅助电源都要工作,以前没有这么用过。
功率不大,可以整流后直接并联。
0
回复
sinican
LV.8
5
2014-04-25 09:29

需要加隔离电路或均流电路

你自己可以画一下,三路下来,内部会不会形成环流?

0
回复
2014-04-25 14:48

如果不考虑均流,可以直接并联。

0
回复
linss
LV.5
7
2014-04-25 15:13
@新月GG
如果不考虑均流,可以直接并联。
 可以并联使用的
0
回复
ak47fir
LV.2
8
2014-05-05 11:54
交流不同相时漏电保护器跳闸。
0
回复