• 回复
  • 收藏
  • 点赞
  • 分享
  • 发新帖

关于开关电源初次级Y电容

用的是2.2n/3KV的Y电容,

Xc=1/(2*3.14*50*2.2*1000000)=1448欧姆

220V/1448欧姆为0.152A,试问初次级有这么大的漏电流,是不是会触电?

全部回复(6)
正序查看
倒序查看
2014-04-15 11:47
电容的数量级弄错了,2.2nf是2.2乘以10的-9次方,Xc是1.448兆欧。
0
回复
tony_fcg
LV.4
3
2014-04-15 12:10
@ymyangyong
电容的数量级弄错了,2.2nf是2.2乘以10的-9次方,Xc是1.448兆欧。
0
回复
2014-04-15 14:57
@ymyangyong
电容的数量级弄错了,2.2nf是2.2乘以10的-9次方,Xc是1.448兆欧。

明白了,谢谢军长,能否能更深层的讲一下这个漏电流的大小问题

0
回复
2014-04-15 15:00
@ymyangyong
电容的数量级弄错了,2.2nf是2.2乘以10的-9次方,Xc是1.448兆欧。
这个漏电流多大对人体有危险
0
回复
2014-04-15 15:24
@石承小王
这个漏电流多大对人体有危险
0
回复
tonyleu
LV.7
7
2014-04-15 19:45
@ymyangyong
看下http://www.dianyuan.com/bbs/5969.html。[图片]
你要结合整机来看,如果整机有这么大,你完了
0
回复