雷击怎么保护?
雷击怎么保护?
雷击怎么保护?
全部回复(6)
只看楼主
正序查看
倒序查看
现在还没有回复呢,说说你的想法
一心一
LV.8
2
2013-11-25 19:34
加压敏电阻,加气体放电管
或压敏电阻,气体放电管同时用,效果更好
0
回复
提示
周小明
LV.2
3
2013-11-25 22:41
稳压管
0
回复
提示
Constance
4
2013-11-29 20:33
压敏电阻是最长见的方式;
还有就是加气体放电管;
0
回复
提示
690625509
LV.2
5
2013-11-30 17:09
@Constance
压敏电阻是最长见的方式;还有就是加气体放电管;
还可以加放电电阻
0
回复
提示
872625098
LV.2
6
2013-12-01 16:45
正负板加电容接地,
0
回复
提示
vega_mylove
LV.4
7
2013-12-01 21:45
雷击保护 目前主要是要三种器件 tvs 压敏电阻 气体放电管 tvs响应最快 放电管通流量最大 但是优缺点 放电管有续流之后老化比较快 tvs寄生电容较大 不宜用在高频信号雷击防护中 一般的防护系统中都是三种器件配合使用的