各位达人,我这里有一台APC-UPS RT10000,直流母线是+400V&PGND&-400V两组。
我的问题是:逆变不启动时,直流母线+400V正常,一旦,立即升至+480V甚至更高,最后引发系统报警,这个问题我已经搞了很久,至今没有答案,以上都是空载,在这里请教各位牛人,有没有人知道是怎么原因或有比较好的想法?
另外如果在直流母线并一组白炽灯(约150W)则可正常启动,在这里先行谢过!
再,400V都是通过SG3525AP芯片控制的BOOST电路升压得来